>다름이 아니라 저희 집이 며칠전에 열풍기에 의해서 닭 폐사가 만수정도 났습니다.
>열풍기가 한 4~5년 정도 되었다고 하는데 너무억울해서여..
>열풍기의 온도센서가 온도 감지를 못해서 열풍기 과열로 인해 열풍기에 불이 붙었고
>유독 가스가 나오면서 닭장에 있던 닭이 전부 질식해서 죽었거든여..
>근데 저의 집에서 화재보험같은걸 안들었다고 합니다.. 해서 보상받을 길이 없나해서
>이렇게 글을 올리게 되었습니다.. 이런 사례에 대해서 대처할수 있는 방안을 알고 계신분은 꼭 답글을 남겨주셨으면 합니다.... 꼭 이여... 너무 억울해서여 ...
-----------------------------------
[답변글]
--;
보통 열풍기는 빛감지기(광), 열감지기가 있는데...
빛감지기는 버너내부에 설치되어 불꽃이 보이지 않을때.. 열풍기 작동(기름공급)을
정지하는거고...
열감지기는.. 열풍기가 꺼진후, 송풍기가 열풍기가 식을때까지 가동하게 하는거고..
열풍기가 과열시 전원을 꺼주는것으로 알고 있는데... 보통 2개 설치..
온도센서도.. 보통 컨트롤박스에서 단락..단선 등이 되면.. 에러표시해서
열풍기 가동을 멈추게하는것으로 알고 있는데....
이러헌 안전장치가 되지 않은 제품???
아님.. 온도센서가 아닌... 열풍기먼지에 의한것이지???
암튼.. 애럽게 되셨네엽... --;
열풍기가 문제가 있다고해도.. 민사로 가면.. 언제 결정될지 모를것인디...
보통 열풍기를 계사내부에 설치하면.. 주의해야 할 사항이 있습니다..
1.계사내부 먼지가 많고.. 더욱이 열풍기가 가동되면.. 겨울철 건조한 공기가
더욱.. 건조되거덩여...
2.열풍기 버너로 들어가는 흡입구를 계사외부에 설치해야... 버너내부 먼지유입방지
및 광센서오작동 예방... 계사내부의 산소소모 예방.. 화력향상.. 등...
3.주기적으로 온도센서 먼지제거 및 각종센서..(광센서..열감지기)를 점검해 줘야 합니다.
전화위복이 되시길..
|
|